请教,在使用ZRN指令时没有DOG搜索功能(只能在DOG前端才能进行),那要是,不在前端,是不是只能先用手动移到前端再用ZRN回归;如果我想在每次上电时先自动运行原点回归(不确定电机的位置),该怎么弄,望指教?
[ 此帖被木獬在2010-12-17 16:42重新编辑 ]
分享
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
385 个
工控威望:
422 点
下载积分:
1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2006-11-01
最后登录:
2021-08-13
查看meiyouleya的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-15 10:23
全看
|
小
中
大
FX1N的ZRN指令是只能往回搜索原点,不能反向搜索原点的。不过可以用程序完成。