请教高手》在设计时,接触器容量是否不应小于同一主回路上断路器的容量?请解释原因。
分享
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
278 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2010-09-13
最后登录:
2024-12-24
查看木獬的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-14 09:48
全看
|
小
中
大
就事论事啊,按你的话理解成,就是一路啊是对的,断路器合上是静点,接触器吸来吸去的是动点,如果两个容量一样,那接触器肯定发热大,能理解吗。