楼主  发表于: 2010-12-13 22:54
晶体管类型的PLC,其上的普通输出点,比如三菱有的是Y0和Y1,我的意思是除了这特定的输出点外,其他的普通输出点,能否发脉冲控制步进电机?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2025-01-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-14 09:34
每个都可以,看你要频率是多少。因为高频的是中断处理的,Y0y1有专门的指令,如果你自己给其他输出做子程序也可以,但是不要影响整体就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(黄猛)
  • 下载积分:+1(783252984) 热心助人
  • 下载积分:+3(woaiavav) 感谢分享