楼主  发表于: 2010-12-13 13:06
请教以下两个问题
三菱变频器FR-E520-0.1K输入是单相220V 的
1输出的电压是多少V????
2一个100V的电机能用吗???

  谢谢。。。。。。。。。
yuyongjiu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yuyongjiu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-13 21:51
输出时三相220V
需要设置输出电压最高值,将其限制在100V以内。