楼主  发表于: 2010-12-13 12:02
   各位大侠好!我有个难题请大家帮忙!我公司用电负载100KW,原来在车间安装了计量表3*3(6A),互感器150:5的,现在供电方又在变压器房安装了计量表3*1.5(6A),互感器是一样,现在安装的表比原来的表每月多4-5000度电,变压器房距离车间100M,所用线径70平方毫米,线电流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,请大侠们帮我分析分析造成计量误差的主要原因在哪里?非常感谢!!!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-20 14:36
配电房的计量大于车间计量属正常。但是不能相差太大。首先应该将二块计量表做一下校验。同时尽量地将三相负载做一次平衡。