有言在先
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看有言在先的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-13 12:02
   各位大侠好!我有个难题请大家帮忙!我公司用电负载100KW,原来在车间安装了计量表3*3(6A),互感器150:5的,现在供电方又在变压器房安装了计量表3*1.5(6A),互感器是一样,现在安装的表比原来的表每月多4-5000度电,变压器房距离车间100M,所用线径70平方毫米,线电流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,请大侠们帮我分析分析造成计量误差的主要原因在哪里?非常感谢!!!
天锋
迈翔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 509 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2024-09-01
查看天锋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-20 14:36
4楼的说了还可以
迈翔