楼主  发表于: 2010-12-13 12:02
   各位大侠好!我有个难题请大家帮忙!我公司用电负载100KW,原来在车间安装了计量表3*3(6A),互感器150:5的,现在供电方又在变压器房安装了计量表3*1.5(6A),互感器是一样,现在安装的表比原来的表每月多4-5000度电,变压器房距离车间100M,所用线径70平方毫米,线电流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,请大侠们帮我分析分析造成计量误差的主要原因在哪里?非常感谢!!!
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-13 13:52
变压器房的表比车间的表跑的多是肯定的,多百分之十左右差不多。你说的差4-5000度,这范围也太大了。你每月用多少度电?