楼主  发表于: 2010-12-12 09:22
马达7.5kw,接触器40A,空压机老烧接触器,平均一个星期要烧一个,经检查定子线圈每相的电阻都一样,相与相,相与地之间都正常,用手扳动负载很轻松,就是老烧接触器。请朋友们指点!
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-23
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-12 15:58
是螺杆压缩机吧,应该是频繁的加载卸载引起的吧,比如用气频繁波动,这种压缩机都是自动加载卸载的