马达7.5kw,接触器40A,空压机老烧接触器,平均一个星期要烧一个,经检查定子线圈每相的电阻都一样,相与相,相与地之间都正常,用手扳动负载很轻松,就是老烧接触器。请朋友们指点!
liushoubao96
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3606 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2010-12-11
最后登录: 2017-07-20
查看liushoubao96的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-12 22:50
单向阀损坏引起空压机停机时汽缸内的压缩空气无法排出,再次启动时电机起动电流就增大,容易烧坏接触器