马达7.5kw,接触器40A,空压机老烧接触器,平均一个星期要烧一个,经检查定子线圈每相的电阻都一样,相与相,相与地之间都正常,用手扳动负载很轻松,就是老烧接触器。请朋友们指点!
chenyishuang
陈易双
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 108 点
下载积分: 537 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-12-08
查看chenyishuang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-22 16:11
接触器太差了   我这一11kw的水泵原来用台湾士林的40A接触器一个礼拜坏一个   换了个德力西的也是40A的老久都没出问题