马达7.5kw,接触器40A,空压机老烧接触器,平均一个星期要烧一个,经检查定子线圈每相的电阻都一样,相与相,相与地之间都正常,用手扳动负载很轻松,就是老烧接触器。请朋友们指点!
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-24 14:46
哎呀!我知道!我前一段时间也遇到过,是因为空气压入缸内有一个单向阀,只准气压进不准气压返回,一旦它坏了气压回窜到活塞的话!马达就是用尽了吃奶的力气!也转不动呀!所以电流猛升烧坏了接触器!