一台挤出机45K的电机配45KW的变频器运行10HZ时面板显示100几安,用数字钳表实测电机电流只有58安,变频器就跳显过载报警,但无停机,请教高手们其个中原因?和解决的方法?谢谢。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-26
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-12 20:36
变频器的电流是不能用数字钳形表测得。用电磁式的测量会较前者准确。还有键盘测得是输出电流。在低频运行时输入电流和输出电流有很大的误差。然而看电机有无过载要以输出电流为准。