一台挤出机45K的电机配45KW的变频器运行10HZ时面板显示100几安,用数字钳表实测电机电流只有58安,变频器就跳显过载报警,但无停机,请教高手们其个中原因?和解决的方法?谢谢。
winpe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 239 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2017-02-21
查看winpe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-11 09:47
适当增加一点转矩试试.最好是加大减速比,让电动机工作在50HZ的频率上.