楼主  发表于: 2010-12-10 22:50
一台挤出机45K的电机配45KW的变频器运行10HZ时面板显示100几安,用数字钳表实测电机电流只有58安,变频器就跳显过载报警,但无停机,请教高手们其个中原因?和解决的方法?谢谢。
wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-10 23:54
谢谢,减速器速比无留意,但无得调了,变频器是海利普的HLP-A的,但调高了频率工艺又不许可,还有其它方法么?谢谢。
wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-11 07:33
報警代碼是A.OA.    調整參數後要常觀察電機、變頻器運行情況,能说下可调哪几个参数?谢谢高手指教。
wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-11 19:10
CD003中间电压,设置45~55V
CD005最低电压,设置20~30V
-------------------------------------------------------------------------------
能说下如何量运行?中间频率多少,最低频率多少?谢谢