wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-10 22:50
一台挤出机45K的电机配45KW的变频器运行10HZ时面板显示100几安,用数字钳表实测电机电流只有58安,变频器就跳显过载报警,但无停机,请教高手们其个中原因?和解决的方法?谢谢。
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-28
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-11 08:56
在大负载,低速下运行;提高输出电压,电流会有所下降
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-28
查看jxh668的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-11 09:16
变频器面板显示电流和电机实测电流有区别吗?

大多数人都是测 变频器的输出端的电流,
很少有人去测   变频器的输入端的电流,

其实对电流有可疑时更应该去测   “变频器的输入端的电流”

因输出电流有谐波电流,大多数电流表是设计用于工频的,所测数与实际值是不一样的!!!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵