一台挤出机45K的电机配45KW的变频器运行10HZ时面板显示100几安,用数字钳表实测电机电流只有58安,变频器就跳显过载报警,但无停机,请教高手们其个中原因?和解决的方法?谢谢。
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-09 11:20
低频时电流大是对的,要想电流小些可以适当调整转居提升功能,也相当于提高输出电压,大负载,低频,这样是不太好的,如果不是专用变频电机,电机长时间运行也会烧掉,因为电机的额定电流才90,发热量太大,散热性能不好,