用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器面板显示电流和电机实测电流有区别吗?
上一主题
下一主题
wlezec
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
297 点
下载积分:
730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间:
2009-12-27
最后登录:
2019-11-06
查看wlezec的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-10 22:50
全看
|
小
中
大
一台挤出机45K的电机配45KW的变频器运行10HZ时面板显示100几安,用数字钳表实测电机电流只有58安,变频器就跳显过载报警,但无停机,请教高手们其个中原因?和解决的方法?谢谢。
分享
lty504351
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
1193 点
下载积分:
18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间:
2009-10-12
最后登录:
2024-09-03
查看lty504351的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-09 11:20
全看
|
小
中
大
低频时电流大是对的,要想电流小些可以适当调整转居提升功能,也相当于提高输出电压,大负载,低频,这样是不太好的,如果不是专用变频电机,电机长时间运行也会烧掉,因为电机的额定电流才90,发热量太大,散热性能不好,
干到老,学到老
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器面板显示电流和电机实测电流有区别吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问