小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-30
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-10 15:33
我现在用B屏的软件做了1个程序,com1口和台达PLC做232通讯,com2口和台达的温控表做485通讯。
在Clock宏里面有这两条指令存在
(2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
(2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
造成弹出com2红色提示框出现,无法在电脑上在线模拟。
我只是想把温控表的测量温度传送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比较运算。既然这样做不行,那么我要怎么把温控表的测量温度传送给PLC的D存寄存器呢?
先谢谢了。

cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-31
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-11 08:42
還沒有看到過哪家的軟件能支持多串口的模擬。