L MW 205
L 1
+I
T MW 205
L MW 205
L 32000
>I
JC M001
JN M002
M001: L 0
T MW 205
M002: L MW 205
T PQW 256
我理解的意思是MW205加1后等于MW205跟32000比较,大于就跳转到M001,后面的什么意思我就搞不懂了,本人对语句表真的是个门外汉。
分享
随便聊1
持之以恒
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
226 个
工控威望:
362 点
下载积分:
1242 分
在线时间: 517(小时)
注册时间:
2008-10-25
最后登录:
2022-07-29
查看随便聊1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-10 09:18
全看
|
小
中
大
真的非常感谢大家了,还有个疑问那要 >I 这个有什么用啊?后面不是有JU M001 ,JN M002
JN 了嘛
[ 此帖被随便聊1在2010-12-10 09:33重新编辑 ]