taotao198906
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看taotao198906的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-09 18:09
大家好,我现在有问题请教大家,我现在用到的是S7-300与S7-200的通讯,是DP通讯;S7-300的主站,S7-200的从站,200上我加了一个EM277,我现在硬件部分我都组态好了,主要是我现在弄不明白程序怎么写。例如:我VB0--VB7对应300的PQB0—PQB7,VB8—VB15对应的是300的,PIB0—PIB7;同时200和300中均有I点对同一变频器控制,请问在200及300中如何建立数据块,可以完成通信,控制变频器?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158983 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-19
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-10 00:40
硬件组态好就已经可以通讯了。
不用写程序,300里面直的输出PQB0—PQB7将200里的VB0--VB7相应位置ON或OFF,同时300的PIB0—PIB7直接读取200的VB8—VB15状态。