楼主  发表于: 2010-12-09 10:01
请教西门子变频器MM420是什么原因导致故障F0001过电流?但经查实电机与变频器频率一致,也没接地和短路的现象,参数也没改。请问是什么原因导致???谢谢!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(njaolian) 好问题,下面好答案
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8233 个
    工控威望: 10363 点
    下载积分: 21073 分
    在线时间: 3028(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2025-01-09
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-12-10 08:21
    西门子还有一个原因没有说,就是F0001报警,
    是变频器硬件的原因。里面的硬件出问题了。

    前几天刚修过一台用了MM420的设备,即使拆了电机线,一启动就报F0001。能确定电机和线路都没问题的,兆欧表测量无问题,电机直接通电,长时间运行无任何问题。最后换了变频器完事。运行几天了,很正常。
    楼主留言:
    感谢分享
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8233 个
    工控威望: 10363 点
    下载积分: 21073 分
    在线时间: 3028(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2025-01-09
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-10 14:40
    是否变频器没有进入运行模式,对照快速调整手册看看,修改一下参数。