请教西门子变频器MM420是什么原因导致故障F0001过电流?但经查实电机与变频器频率一致,也没接地和短路的现象,参数也没改。请问是什么原因导致???谢谢!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(njaolian) 好问题,下面好答案
    jxh668
    jxh668
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    注册时间: 2009-12-21
    最后登录: 2025-01-08
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-12-09 10:59
    F0001:过电流  原因有:  􀂾
    1:电动机的功率与变频器的功率不对应  􀂾
    2:电动机的导线短路  􀂾
    3:有接地故障  
    检查以下各项:  
    1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206 相对应  
    2. 电缆的长度不得超过允许的最大值  
    3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障  
    4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应 
    5. 输入变频器的定子电阻值P0350 必须正确无误  
    6. 电动机的冷却风道必须通畅电动机不得过载  􀂾
    7. 增加斜坡时间