请教西门子变频器MM420是什么原因导致故障F0001过电流?
上一主题
下一主题
wenby
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
334 点
下载积分:
8564 分
在线时间: 102(小时)
注册时间:
2010-11-16
最后登录:
2015-01-20
查看wenby的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-09 10:01
全看
|
小
中
大
请教西门子变频器MM420是什么原因导致故障F0001过电流?但经查实电机与变频器频率一致,也没接地和短路的现象,参数也没改。请问是什么原因导致???谢谢!!
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(njaolian) 好问题,下面好答案
分享
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1429 个
工控威望:
2169 点
下载积分:
4006 分
在线时间: 830(小时)
注册时间:
2009-12-21
最后登录:
2025-01-08
查看jxh668的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-09 10:59
全看
|
小
中
大
F0001:过电流 原因有:
1:电动机的功率与变频器的功率不对应
2:电动机的导线短路
3:有接地故障
检查以下各项:
1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206 相对应
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
5. 输入变频器的定子电阻值P0350 必须正确无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅电动机不得过载
7. 增加斜坡时间