80A电流       应该选择多大开关啊
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 18:29
一般开关要比负载要稍微大一点,80A电流可以选90A的开关。