向日葵
喜欢就做下去…
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 829 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2009-10-20
最后登录: 2024-05-04
查看向日葵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-07 20:53
伺服发生AL-24警报、拆去电机线、警报依然存在、检查电机以及电机动力线未有发现接地或漏电!另换同型号伺服器问题解决但运行大约八小时该问题又发生了!请问高人是什么引起的呢?发生警报的无法清除怎么处理…?帮帮忙感激不尽
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 09:08
你这故障可能是驱动器到伺服电机之间的连接线有问题。你更换下连接线看看。
我们公司以前也碰到过这个报警,更换驱动器,伺服电机,过段时间有有,后来发现,连接线在拖链中经常弯折,内部线破皮,在某些位置就发生引线短路,而造成该报警。
签名无效了,麻雀不见了!