有时候看到一些厂的设备里面没有零线(R,S,T三相+地线),电工在接线的时候就把地线做零线使用,这样机器也能够正常运行,但不知道安全性怎么样?有这方面经验的兄弟发布一下你们的经验
[ 此帖被qinchenglim在2010-12-07 22:47重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 16:30
大家都知道危险性。为什么还都说能够使用呢?这个绝对不能采用!
保护接地是为了电气设备的金属外壳在电气设备绝缘下降或者损坏时,使这个漏电流有一个良好的放电回路,保障设备在漏电前提下的设备金属外壳在安全电压以内。(对于人体是保障在安全电流下)