qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-07 18:00
有时候看到一些厂的设备里面没有零线(R,S,T三相+地线),电工在接线的时候就把地线做零线使用,这样机器也能够正常运行,但不知道安全性怎么样?有这方面经验的兄弟发布一下你们的经验
[ 此帖被qinchenglim在2010-12-07 22:47重新编辑 ]
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-12-24
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 08:56
引用
引用楼主qinchenglim于2010-12-07 18:00发表的 地线当零线用可行吗? :
有时候看到一些厂的设备里面没有零线(R,S,T三相+地线),电工在接线的时候就把地线做零线使用,这样机器也能够正常运行,但不知道安全性怎么样?有这方面经验的兄弟发布一下你们的经验

首先更正楼主,人家不是地线当零线用,而是零线当地线用,这是很多老厂都用的接零保护(三相四线)。
如果讲安全性就要看他的接线方式了,是总线式还是树干式,那总线式肯定比树干式安全多了,可是费线。
单从原理上分析,三相四线相线漏电,那就直接回零了,那保护装置很快就会有反应(前提零线不能断路),特别提醒此零线上不能过保险装置。