duzhichong
学习!学习!!再学习!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 402 点
下载积分: 883 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2008-08-13
最后登录: 2020-11-28
查看duzhichong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-06 22:53
一设备用的是FX2N+4DA-2DA。4DA模块的1通道和4通道输出电压在不开变频器时正常,一开变频器就抖动。更换4DA也不行。会出现2通道不正常。求助各位高手。
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1981 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-08-28
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-07 08:06
干扰,导致
解决方法
屏蔽线,接地,还有就是,PLC离变频器远点,强弱电线路分开走,必要时连上小电容,