公司有一设备改造,有三个变频控制单元,要求连动时同时增减速同步,单动时各时调速,请教一下该如何接线控制?
源源
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看源源的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 23:31
既然是同步那就必需设一台为主速其他2台为从速 我个人一般喜欢选第三台为主机
不知道你是干什么用的  
我先说个我的办法  在三台电机的机械传动部分加位移传感器如果精度要求高的话就加张力控制板
同时也能实现单个点动 两组联动 或三组联动 这个通过PLC控制