电机是由变频器控制,速度是由前一个电机的速度作为参考值,用PID速度控,编码器反馈转速,但这变频器同时接入张力控制器的参数,那么变频器是如何处理有两个控制参数的输出?
分享
sanma
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
301 个
工控威望:
497 点
下载积分:
600 分
在线时间: 425(小时)
注册时间:
2009-09-11
最后登录:
2024-12-20
查看sanma的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-06 20:06
全看
|
小
中
大
变频器是丹佛斯,频率是从前一电机变频器的冲脉冲输出得到参考值,另外这变频器的一模拟输入端是接张力设定参数,另一模拟端是接张力控制器得来的张力参数(张力反馈),因为这电机是速度PID控制,我的意思是它输出的频率是以前一电机的参数为标准,还是以张力的参数为标准,还是另有解释。
分享
sanma
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
301 个
工控威望:
497 点
下载积分:
600 分
在线时间: 425(小时)
注册时间:
2009-09-11
最后登录:
2024-12-20
查看sanma的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-06 21:44
全看
|
小
中
大
丹佛斯FC300,没有卷径计算,用在染整定型机上的,主要是前后速度要一致,估计是速度要一致外,可能也要考虑张力的因素,但有点不明白变频器如何处理两个参数。
分享
sanma
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
301 个
工控威望:
497 点
下载积分:
600 分
在线时间: 425(小时)
注册时间:
2009-09-11
最后登录:
2024-12-20
查看sanma的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-12-06 21:49
全看
|
小
中
大
可能是两种选择吧