mandyaac
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mandyaac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-06 12:21
前几天发的,为什么同步带会有累计误差???,这个帖子,现在问题找到了。

根据lgl11朋友的提示,打开伺服驱动器的监控模式,发现有时候会少接收1个脉冲。

重新检查了配线,将编码器与电机线分离,PLC脉冲线用屏蔽功能的线(不是双绞线),都有接地,控制在1米左右。

但是,重新测试后,问题还是一样,每转几圈就会少接收1个脉冲。
设备就一个松下伺服加一个编码器,PLC是3U的,没别的干扰信号。

请教各位有经验的朋友,这个问题怎么解决。
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 413 点
下载积分: 726 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-11-22
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 17:48
呵呵,你把脉冲频率降下来试试!