前几天发的,为什么同步带会有累计误差???,这个帖子,现在问题找到了。

根据lgl11朋友的提示,打开伺服驱动器的监控模式,发现有时候会少接收1个脉冲。

重新检查了配线,将编码器与电机线分离,PLC脉冲线用屏蔽功能的线(不是双绞线),都有接地,控制在1米左右。

但是,重新测试后,问题还是一样,每转几圈就会少接收1个脉冲。
设备就一个松下伺服加一个编码器,PLC是3U的,没别的干扰信号。

请教各位有经验的朋友,这个问题怎么解决。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 14:08
把你现在的接线图贴上来,,或许可以帮你找到根源
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-07 08:42
伺服玩好了是个好东西,要是是半吊子水平,那就有你们头痛的时候。从安装到编程调试,,每一步都得考虑周全,,否则就会出现很多你想象不到的现象。