yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-09 09:36
用变频器直接控制电机,变频器通电后,在正转启动信号STF与公共端SD加一开关要否就可以控制电机在启动停止了.24v电源要变频器内置的吗?还有,如果我不接stf,直接按面板上的正转指令FWD是否可以控制电机启动停止?如果我不用变频器控制信号,用接触器控制变频器来实现电机启停要否会出问题?过流啊什么时候的?
wwusq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 224 点
下载积分: 8017 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-01-04
最后登录: 2024-11-11
查看wwusq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-09 15:58
引用
引用第3楼sjm213于2008-01-09 10:09发表的  :
都不知从何帮起啊。先看看操作模式选择吧。不明白的话找台变频器将各个参数设置一遍看看什么情况。

一般控制变频器的话,要将SD端和其他端子(STF、STR、RH等)通过中间继电器的通和断来实现其高低速、正反转。全部断开的话电机停止运行。

不建议用接触器直接接通和断开变频器的电源来使电机动作。


这个讲的详细啊