empbingoo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看empbingoo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-05 22:04
  设备具体是用一个触摸屏代替大部分的开关,然后控制三个交流电机,主轴电机常开,送线电机和切线电机。通过PLC控制送线电机和切线电机实现定长切断功能。现在就纠集在计米功能的实现,如何才能实现1CM的精度调节。我对西门子的S7-200不是很熟悉,以前学过三菱的FX2N系列,所以第一就想到用三菱的FX2N。是用计脉冲数*系数=米数,然后计米数到定长输出信号停止送线、切线;还是有别的什么办法。
望有相近的实例,或者哪位大哥直接一二,QQ307889297。新学者致谢!
暗夜君主
快乐分享每一天。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1607 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2010-11-29
最后登录: 2020-12-27
查看暗夜君主的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-05 22:29
   哪位大哥给点指点!
希望对你有帮助,祝你快乐每一天。