我的fx1s-14mr-001导入程序后没反应?
上一主题
下一主题
student
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看student的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-05 12:39
全看
|
小
中
大
我的fx1s-14mr-001导入程序后没反应?一样的程序,我想清除再试导入一次,不知咋清除,还望指教?谢谢
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-05 12:44
全看
|
小
中
大
运行开关打到RUN了吗?
------------------------------
直接重新下载程序即可把原来的程序清除。或者用【在线】下的【清除PLC内存】功能。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-05 13:00
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼student于2010-12-05 12:57发表的 :
是RUN啊,但我把它反读到电脑咋成了空白啊???
说明程序没有成功的传进去。
在正常写入时,会提示你PLC要进入STOP状态,确定之后PLC运行灯灭,程序开始往PLC中写入,写入成功后再跳出“完成”的对话框,并再提示你PLC转入运行状态,运行灯亮。
此时再次读出到电脑,里面有程序才对。