用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
又遇新问题!现场急呀!
上一主题
下一主题
qvbwg
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
241 点
下载积分:
764 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2008-09-15
最后登录:
2024-08-02
查看qvbwg的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-04 22:10
全看
|
小
中
大
PLC被干扰了!误动作,系统主要是温控,电阻丝一通电,PL C就罢工了。电阻丝不通电,PLC能正常工作。各位高手看看,支点招哈。
分享
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
377 点
下载积分:
8088 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2009-09-29
最后登录:
2014-06-09
查看nimuling的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-06 15:07
全看
|
小
中
大
杂讯干扰,在plc有杂讯号输入加rc滤波或电容(plc输入点信号长度太长,越有杂讯干扰)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
又遇新问题!现场急呀!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问