PLC被干扰了!误动作,系统主要是温控,电阻丝一通电,PL C就罢工了。电阻丝不通电,PLC能正常工作。各位高手看看,支点招哈。
chxxp
苏州QQ:6395435
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 259 点
下载积分: 420 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2009-08-17
最后登录: 2024-11-16
查看chxxp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-20 12:33
电阻丝不会干扰PLC,可能是线路压降导致PLC供电不足造成,查主电路