detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-04 15:08
曾遇到一个怪事   在某fx-1n上出现输入输出继电器在程序中自动变址,即原地址号位X0~X7 Y0~Y7,但在程序中自动变址为X40~X47 Y40~Y47,程序中没发现有变址寄存器(V/Z)应用,手工修改无效,即修改完毕断电重启又是老样子,将PLC内存清零,并载入其他设备的程序,变址还是自动生成。后换了个PLC才好
我怀疑或是山寨版PLC吧
有类似经历的同行也谈谈
fudong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2024-11-10
查看fudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-30 19:35
这样的怪事! 有用到LNK 吗?  LNK可以分配I/O