用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相异步电机超过50HZ运行会怎么样?
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-02 22:14
全看
|
小
中
大
各位大侠,我想请教下,额定频率是50HZ的三相异步电机,用变频器控制调整到大于50HZ运行,电机会怎么样?会损坏吗?会影响使用寿命吗?
分享
liuxianhua
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
611 个
工控威望:
1067 点
下载积分:
10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间:
2008-11-19
最后登录:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-03 08:40
全看
|
小
中
大
变频电机没事的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相异步电机超过50HZ运行会怎么样?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问