各位大侠,我想请教下,额定频率是50HZ的三相异步电机,用变频器控制调整到大于50HZ运行,电机会怎么样?会损坏吗?会影响使用寿命吗?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-03 08:49
全看
|
小
中
大
超过50HZ可能有温升上升严重的危险。因为普通电机的散热是依据50HZ条件下自冷却进行设计的。变频电机的冷却是独立冷却故可以将频率调高些。像楼上说的一般频率调整到70HZ以下运行是没有问题的。