yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-02 22:14
各位大侠,我想请教下,额定频率是50HZ的三相异步电机,用变频器控制调整到大于50HZ运行,电机会怎么样?会损坏吗?会影响使用寿命吗?
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-12-25
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 08:44
不要听3楼的,他想卖新电机给你,哈哈
爆掉换新的
你加一点点没问题,加0—20HZ范围内,不要超出太多