szjjw
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看szjjw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-02 21:56
一台三菱FX2N-128MR-001PLC上电电源POWER指示灯亮,拨动开关至RUN处,不能运行,RUN指示灯也亮,无任何报警,备用3.6V电源正常,拨动开关也是好的,与电脑连线无法连接,请各位师傅分析下是什么原因造成的?小弟不胜感激
szjjw
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看szjjw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 21:57
刚刚写错了,RUN指示灯一直都不亮
szjjw
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看szjjw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-05 10:17
谢谢大家,我再仔细检查下内部电源,原来一直都是可以的,放置了大概有两个月没有用,再拿出来用时就出现了电源指示灯一直亮着,拨动开关至RUN处,RUN指示灯不亮,电源指示灯一直亮,无任何报警,也无法连线