mandyaac
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mandyaac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-02 20:13
这几天在调试一台设备,用伺服加上同步带,带两个轴转动,中间还经过减速器。
刚开始运行很正常,但是经过1小时左右的空跑,发现原来原点的位置偏了,而且不至偏一点点,至少有3-6度。
运行越久,偏差越大。
伺服是用定位控制,松下A5的,转一圈的脉冲是10000,加上15:1的减速器,也就是150000一圈。
请问各位大哥,怎么清除这种累计误差。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-04 08:13
楼主的是不是双轴驱动一条皮带做断续运动,感觉要不断对伺服的实际值检测在下一次进行修正,这样,就把误差控制在一定范围内,不会产生累计误差了。
保持每天一点小进步足矣。。。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-04 08:16
或者是电子齿轮比不对或精度不够。
引用
用伺服加上同步带,带两个轴转动,中间还经过减速器。
刚开始运行很正常,但是经过1小时左右的空跑,发现原来原点的位置偏了,而且不至偏一点点,至少有3-6度

仔细再看,发现楼主的是单个电机用同步带经过减速机驱动两个转轴的
[ 此帖被wsir123在2010-12-04 08:21重新编辑 ]