这几天在调试一台设备,用伺服加上同步带,带两个轴转动,中间还经过减速器。
刚开始运行很正常,但是经过1小时左右的空跑,发现原来原点的位置偏了,而且不至偏一点点,至少有3-6度。
运行越久,偏差越大。
伺服是用定位控制,松下A5的,转一圈的脉冲是10000,加上15:1的减速器,也就是150000一圈。
请问各位大哥,怎么清除这种累计误差。
分享
tanshuozhe
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
243 个
工控威望:
418 点
下载积分:
1138 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2007-12-19
最后登录:
2023-02-06
查看tanshuozhe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-05 17:53
全看
|
小
中
大
积累误差是客观存在的,你永远都无法真正的消除!!!
解决的办法很多,这里见议两种。第一种是加装绝对编码器,可以准确地记住零点位置,保证不会错位。
第二种方法是加装零点近接,每转都做一次零点校正。这种方法比较简单和常用,你可以试一下。