两个问题?

1.三相220V电源,我能直接将其中的两相接到单相220v的用电设备么?

2.350A的电焊机,大伙一般选多大的断路器?

。。。
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2014-04-17
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 20:24
1.三相220V的电源理论上可以接单相用电设备,但要考虑好功率问题,电流会加大啊!
2.这要看是什么类型的电焊机、用多大的电流焊接、焊接电缆长度才能估算:
1。交流电焊机:俗称弧焊变压器,主要有BX1-500、BX3-500型;如果以300A电流焊接的话,其每小时耗电量大约是8.4度(按焊机效率80%,使用率70%,焊接电压32V计算);
2。晶闸管整流焊接:ZX5-500;如果以300A电流焊接的话,其每小时耗电量大约是8.96度(按焊机效率75%,使用率70%,焊接电压32V计算);
3。逆变焊机:ZX7-500:如果以300A电流焊接的话,其每小时耗电量大约是7.47度(按焊机效率90%,使用率70%,焊接电压32V计算);
以上计算均假设焊接电缆长度为0米,实际耗电量因焊接电缆有损耗会更大一些,告诉我焊接电缆长度也可以作精确计算。