两个问题?
1.三相220V电源,我能直接将其中的两相接到单相220v的用电设备么?
2.350A的电焊机,大伙一般选多大的断路器?
。。。
分享
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
377 点
下载积分:
8088 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2009-09-29
最后登录:
2014-06-09
查看nimuling的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-04 11:26
全看
|
小
中
大
1。可以,两相接到单相220v的用电设备
2。电源380伏,350A是电焊机输出电流,电焊机三相进线,50a空开。如电焊机2相380v进线,100a空开