大家知道西门子变频器G120和MM440如何共直流母线(两变频器相互接线),还有就是如果再共接制动电阻,应该怎么配快速熔断器,
我这边用的是110kw的G120和200kw的MM440,应该配多少平方的线,还有应该配多大的快速熔断器

有应用过上面变频器的给个建议
谢谢啦
[ 此帖被njaolian在2010-12-03 17:49重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 08:52
直流母线可以“共”而制动电阻不能“共”。
楼主留言:
我的制动电阻接在其中一台变频器上,我所说得共,是指,多余电能在这台变频器的制动电阻上消耗,可以吗