njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-22
查看njaolian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-02 12:38
大家知道西门子变频器G120和MM440如何共直流母线(两变频器相互接线),还有就是如果再共接制动电阻,应该怎么配快速熔断器,
我这边用的是110kw的G120和200kw的MM440,应该配多少平方的线,还有应该配多大的快速熔断器

有应用过上面变频器的给个建议
谢谢啦
[ 此帖被njaolian在2010-12-03 17:49重新编辑 ]
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 12:59
给个共同的参考点呗
楼主留言:
???
我上面讲的蛮详细了
就是共直流母线该配多粗的线径,多大的熔断器,对应上面的功率