plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 583 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-08-15
查看plc123321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-02 10:41
我新买的USB-SC09通讯线缆,将FX2NPLC和计算机连接后,在GX Developer 中能够进行正常的工作,但在FXGP-winc中却出现通讯错误的问题,不知什么原因,请教各位。我的线缆驱动装后提示为COM3口,设置没有问题。
逆水行舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-11-25
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 15:15
有可能是通讯线的问题,我遇到过相似的问题,用山寨的SC-09电缆在FX系列上能正常通讯,在A系列上就通讯不上,换了原装SC-09(红色的那种)就解决了。可以先换电缆试一下