最近在调一个设备,用了两个光栅尺和FX2N的PLC
一个光栅尺接在X0, X1和X2上,用C252,没问题。
另外一个光栅尺接在X3,X4和X5上,用C253,有问题:有读数,但是没有规律,滑块回零了,读书没有什么变化。
是不是三菱的FX2N的PLC只能接一个光栅尺啊?
[ 此帖被wxk8000在2010-12-01 21:48重新编辑 ]
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 5346 点
下载积分: 21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-15
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 12:14
多个高速计数器并用时,处理的频率不能超过PLC规定的频率,C252-C255最高能捕获5KHZ的频率。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 5346 点
下载积分: 21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-15
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-03 10:29
用几相都可以,关键的看你用的高速计数器是几相输入的。要是3相输入的你用了1相,那它也不工作啊。