各位大侠,1360KW的鼠龙电机,电压440V,电流2056A,自藕降压启动,该选什么样的接触器哇??
谁有这方面经验,指点下!!谢谢
这么大功率,没接触过
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-01 17:56
谁见过1.3MW的电机还用接触器啊?要是有这个大的接触器的话,估计比人都大,
通常750KW以上的都是高压电机,6KV或是10KV的,一般都是用高压变频器控制的,
我见过原来纸厂的切片机,750KW的,没有用变频器控制,由于电压高,所以电流不是很大,
所以直接用油开关直接启动,