各位大侠,1360KW的鼠龙电机,电压440V,电流2056A,自藕降压启动,该选什么样的接触器哇??
谁有这方面经验,指点下!!谢谢
这么大功率,没接触过
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2025-01-10
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 14:08
用油开关,不过要用其它的动力起动后再投入,或用液阻开关柜
[ 此帖被jxh668在2010-12-03 14:48重新编辑 ]
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵